歡迎光臨福建警安工程技術有限公司網站,消防公司加盟、消防工程公司加盟及成立消防工程分公司詳情來電。

消防公司加盟咨詢: 13385950119
當前位置:網站首頁 > 常見問題 >建筑消防設施檢測包括哪些內容?

建筑消防設施檢測包括哪些內容?

發布:警安消防工程 瀏覽人數:發表時間:2018-10-22 8:58:58

    什么是建筑消防設施檢測呢?建筑消防設施檢測是對建筑消防設施各系統用指定的方法檢測測試建筑消防設施特定的技術性能指標,以確定建筑消防設施是否達到規范及要求規定的指標,確保建筑消防設施能夠達到預期的使用效果。
    那消防設施檢測都包含哪些內容呢?在這里,福建消防檢測小編給大家整理如下:
    一、火災自動報警系統
    1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;
    2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;
    3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;
    4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;
    5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;
    6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;
    7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;
    8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;
    9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符號;
    二、消防供水系統
    1、檢查消防水源的性質、進水管的條數和直徑及消防水池的設置狀況;
    2、檢查消防水池的容積、水位指示器和補水設施、保證消防用水和防凍措施等;
    3、檢查消防水箱的設置、容積、防凍措施、補水及單向閥的狀況等;
    4、檢測各種消防供水泵的性能、管道、手自動控制、啟動時間,主備泵和主備電源轉換功能等;
    5、檢測水泵結合器的設置、標志及輸送消防水的功能等;
    三、室內消火栓系統
    1、檢查室內消火栓的安裝、組件、規格及其間距等;
    2、檢測屋頂消火栓的設置、陳凍措施及其充實水柱長度等;
    3、檢查室內消火栓管網的設置、管徑、顏色、保證消防用水及其連接形狀;
    4、檢測室內消火栓的首層和最不利點的靜壓、動壓及其充實水柱長度;
    5、檢查手動啟泵按鈕的設置及其功能;
    四、自動噴水(霧)滅火系統
    1、檢查管網的安裝、連接、設置噴頭數量及末端管徑等;
    2、檢查水流指示器和信號閥的安裝及其功能;
    3、檢測報警閥組的安裝、閥門的狀態、各組件及其功能;
    4、檢測噴淋頭安裝、外觀、保護間距和保護面積及與鄰近障礙物的距離等;
    5、對報警閥組進行功能試驗;
    6、對自動噴淋水(霧)系統進行功能試驗;
    五、防排煙及通風空調系統
    1、檢查正壓送風系統的風管、風機、送風口設置狀況并測量其風速和正壓送風值;
    2、檢測排煙系統風機、風道、防火閥、送風口、主備電源設置狀況及其功能;
    3、檢查通風空調系統的管道和防火閥的設置狀況;
    4、對各個系統進行手動、自動及聯動功能試驗;
    六、防火門、防火卷簾和擋煙垂壁
    1、對其外觀、安裝、傳動機構、動作程序及其手動和聯動功能進行檢測;
    七、氣體滅火系統
    1、檢查氣體滅火系統的貯瓶間的設備、組件、滅火劑輸送管道、噴咀及防護區的設置和安裝狀況;
建筑消防設施檢測有哪些內容
    2、對氣體滅火系統模似聯動試驗、查看先發聲、后發光的報警程序,查看切斷火場電源、自動啟動、延時啟動量、防火閥和排風機、噴射過程、氣體釋放指示燈等的動作是否正常

與"建筑消防設施檢測包括哪些內容?"相關產品

返回頂部